Allgemeine Information über die Atmos Heizkessel

Die kleine Atmos HV-Einstell Formel (Autor Manfred)

Danke an Manfred für die "Die kleine Atmos HV-Einstell Formel"

Unsaubere Verbrennung, starke Verrußung: Sekundärschraube etwas herausdrehen
Kurze, harte Verbrennung: Sekundärschraube etwas hineindrehen.
Pulsierende, geräuschvolle Flamme: Primär Stange etwas hineinschieben
Schwache, geringe Flammenbildung: Primär Stange etwas herausziehen.
Bei sehr geringem Asche-Anfall im Brennkammer: Primär-Luftanteil etwas erhöhen
Bei starkem, übermäßigem Asche-Anfall im Brennkammer: Primär-Luftanteil etwas verringern.
Bei übermäßiger Rauchbildung: Sekundär-Luftanteil erhöhen.

Es ist gegebenenfalls empfehlenswert, nach voll geöffneter Sekundär-Lufteinstellung die Primär-Luft so lange zu drosseln, bis die Rauchentwicklung beseitigt ist.
Eine richtige Primär-Lufteinstellung bewirkt eine geräuscharme Flammenbildung. Der Brennkammer soll grau bis rehbraun sein. Bei dunkelgrauer bzw. rußiger Färbung sind sofort die Luft- und Temperatur-Einstellungen zu korrigieren.

--kaninchen ATMOSBOARD 21:57, 12. Feb. 2013 (CET)