c = spezifische Wärmekapazität des Trägermaterials | c = spezifische Wärmekapazität des Trägermaterials | ||
* c für Wasser = 4,186 KJ/Kg*K | * c für Wasser = 4,186 KJ/Kg*K | ||
− | Delta T= Temperaturdifferenz | + | * c für Ethylenglykol 2,40 KJ/Kg*K |
+ | * c für Glyzerin 2,37 KJ/Kg*K | ||
+ | * 23% Gefrierschutzmittel in Mischung mit Wasser 3,94 KJ/Kg*K | ||
+ | * 38% Gefrierschutzmittel in Mischung mit Wasser 3,68 KJ/Kg*K | ||
+ | * 54% Gefrierschutzmittel in Mischung mit Wasser 3,43 KJ/Kg*K | ||
+ | * Kesselstein 0,08 KJ/Kg*K | ||
+ | Delta T = Temperaturdifferenz |
Version vom 22. Februar 2013, 20:34 Uhr
Wärmemengenberechnung
Q = m * c * Delta T
Q = Wärgmemenge in Kilo Joule m = Masse in Kg oder Liter c = spezifische Wärmekapazität des Trägermaterials
- c für Wasser = 4,186 KJ/Kg*K
- c für Ethylenglykol 2,40 KJ/Kg*K
- c für Glyzerin 2,37 KJ/Kg*K
- 23% Gefrierschutzmittel in Mischung mit Wasser 3,94 KJ/Kg*K
- 38% Gefrierschutzmittel in Mischung mit Wasser 3,68 KJ/Kg*K
- 54% Gefrierschutzmittel in Mischung mit Wasser 3,43 KJ/Kg*K
- Kesselstein 0,08 KJ/Kg*K
Delta T = Temperaturdifferenz