Aus Holzheizer Wiki
(→Wärmemengenberechnung) |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* c für Kesselstein 0,08 KJ/Kg*K | * c für Kesselstein 0,08 KJ/Kg*K | ||
Delta T = Temperaturdifferenz | Delta T = Temperaturdifferenz | ||
+ | |||
+ | == Berechnen von der Leistung in KW anhand der Wärmemenge == | ||
+ | |||
+ | P = Q / t | ||
+ | |||
+ | P = Leistung im KW | ||
+ | Q = Wärmemenge in KJ (1 KJ = 1KW * 1s) | ||
+ | t = Zeit in Sekunden |
Version vom 22. Februar 2013, 20:55 Uhr
Wärmemengenberechnung
Q = m * c * Delta T
Q = Wärgmemenge in Kilo Joule (KJ)
m = Masse in Kg oder Liter
c = spezifische Wärmekapazität des Trägermaterials
- c für Wasser = 4,186 KJ/Kg*K
- c für Ethylenglykol 2,40 KJ/Kg*K
- c für Glyzerin 2,37 KJ/Kg*K
- c für 23% Gefrierschutzmittel in Mischung mit Wasser 3,94 KJ/Kg*K
- c für 38% Gefrierschutzmittel in Mischung mit Wasser 3,68 KJ/Kg*K
- c für 54% Gefrierschutzmittel in Mischung mit Wasser 3,43 KJ/Kg*K
- c für Kesselstein 0,08 KJ/Kg*K
Delta T = Temperaturdifferenz
Berechnen von der Leistung in KW anhand der Wärmemenge
P = Q / t
P = Leistung im KW Q = Wärmemenge in KJ (1 KJ = 1KW * 1s) t = Zeit in Sekunden