Aus Holzheizer Wiki
(→Berechnen von der Leistung in KW anhand der Wärmemenge) |
(→Wärmemengenberechnung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Wärmemengenberechnung == | == Wärmemengenberechnung == | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | Q = m * c * Delta T | ||
Q = Wärgmemenge in Kilo Joule (KJ)<br> | Q = Wärgmemenge in Kilo Joule (KJ)<br> |
Version vom 25. März 2013, 08:20 Uhr
Wärmemengenberechnung
Q = m * c * Delta T
Q = Wärgmemenge in Kilo Joule (KJ)
m = Masse in Kg oder Liter
c = spezifische Wärmekapazität des Trägermaterials
- c für Wasser = 4,186 KJ/Kg*K
- c für Ethylenglykol 2,40 KJ/Kg*K
- c für Glyzerin 2,37 KJ/Kg*K
- c für 23% Gefrierschutzmittel in Mischung mit Wasser 3,94 KJ/Kg*K
- c für 38% Gefrierschutzmittel in Mischung mit Wasser 3,68 KJ/Kg*K
- c für 54% Gefrierschutzmittel in Mischung mit Wasser 3,43 KJ/Kg*K
- c für Kesselstein 0,08 KJ/Kg*K
Delta T = Temperaturdifferenz
--kaninchen ATMOSBOARD 23:14, 22. Feb. 2013 (CET)
Berechnen von der Leistung in KW anhand der Wärmemenge
\(P = Q / t\)
P = Leistung im KW
Q = Wärmemenge in KJ (1 KJ = 1KW * 1s)
t = Zeit in Sekunden
--kaninchen ATMOSBOARD 23:15, 22. Feb. 2013 (CET)