Aus Holzheizer Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Wärmemengenberechnung)
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
Q = m * c * Delta T
+
\(Q = m * c * Delta T\)
  
 
Q = Wärgmemenge in Kilo Joule (KJ)<br>
 
Q = Wärgmemenge in Kilo Joule (KJ)<br>

Version vom 25. März 2013, 08:33 Uhr

Wärmemengenberechnung

\(Q = m * c * Delta T\)

Q = Wärgmemenge in Kilo Joule (KJ)
m = Masse in Kg oder Liter
c = spezifische Wärmekapazität des Trägermaterials

  • c für Wasser = 4,186 KJ/Kg*K
  • c für Ethylenglykol 2,40 KJ/Kg*K
  • c für Glyzerin 2,37 KJ/Kg*K
  • c für 23% Gefrierschutzmittel in Mischung mit Wasser 3,94 KJ/Kg*K
  • c für 38% Gefrierschutzmittel in Mischung mit Wasser 3,68 KJ/Kg*K
  • c für 54% Gefrierschutzmittel in Mischung mit Wasser 3,43 KJ/Kg*K
  • c für Kesselstein 0,08 KJ/Kg*K

Delta T = Temperaturdifferenz

--kaninchen ATMOSBOARD 23:14, 22. Feb. 2013 (CET)

Berechnen von der Leistung in KW anhand der Wärmemenge

\(P = Q / t\)

P = Leistung im KW
Q = Wärmemenge in KJ (1 KJ = 1KW * 1s)
t = Zeit in Sekunden

--kaninchen ATMOSBOARD 23:15, 22. Feb. 2013 (CET)