Aus Holzheizer Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „Mit einem hydraulischem Abgleich können in einem Heizungssystem die Heizkörper der entsprechenden Räume genau mit der Menge an warmen Wasser versorgt werden…“)
 
 
(2 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
  
 
Bei den Einstellungen und Berechnungen können folgende Internetseiten helfen: [http://www.hydraulischer-abgleich.de/ Hydraulischer Abgleich 1] [http://www.taheimeier.de/de-DE/Produkte-und-Loesungen/endverbraucher-produkte/effizienz-modernisierung-im-dreiklang/hydraulischer-abgleich-energieeinsparung-durch-optimierung-der-wasserverteilung/ Hydraulischer Ableich 2]
 
Bei den Einstellungen und Berechnungen können folgende Internetseiten helfen: [http://www.hydraulischer-abgleich.de/ Hydraulischer Abgleich 1] [http://www.taheimeier.de/de-DE/Produkte-und-Loesungen/endverbraucher-produkte/effizienz-modernisierung-im-dreiklang/hydraulischer-abgleich-energieeinsparung-durch-optimierung-der-wasserverteilung/ Hydraulischer Ableich 2]
Kurze Zusammenfassung von Holzpille [http://www.holzheizer-forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=435 Beitrag im Forum]
+
Kurze Zusammenfassung von Holzpille [https://www.holzheizer-forum.de/index.php?thread/435-hydraulischer-abgleich-nach-hannes-esbg/ Beitrag im Forum]
  
 
--[[Benutzer:420|420]] ([[Benutzer Diskussion:420|Diskussion]]) 23:00, 25. Mär. 2013 (CET)
 
--[[Benutzer:420|420]] ([[Benutzer Diskussion:420|Diskussion]]) 23:00, 25. Mär. 2013 (CET)

Aktuelle Version vom 11. Mai 2016, 22:04 Uhr

Mit einem hydraulischem Abgleich können in einem Heizungssystem die Heizkörper der entsprechenden Räume genau mit der Menge an warmen Wasser versorgt werden, um bei einer gegebenen Vorlauftemperatur den Raum mit der benötigten Menge an Wärme zu versorgen, damit eine bestimmte Temperatur erreicht wird. Mit so einem Verfahren können Unter- und Überversorgungen von Räumen vermieden werden. Vorgehensweise:

  1. Zuerst muss die Heizlast pro Raum ermittelt werden. Dies kann z.B. per Programm (DANbasic) erfolgen.
  2. Danach wird pro Heizkörper und Raum die ermittelte Wassermenge an den einstellbaren Ventilen vorgenommen. Programme der verschiedenen Hersteller solcher einstellbarer Ventile helfen die Richtige Einstellung vor zu nehmen.
  3. Am Ende des Abgleiches muss die Heizkreispumpe auf die zu bewältigende Menge an Wasserdurchfluss eingestellt werden.

Bei den Einstellungen und Berechnungen können folgende Internetseiten helfen: Hydraulischer Abgleich 1 Hydraulischer Ableich 2 Kurze Zusammenfassung von Holzpille Beitrag im Forum

--420 (Diskussion) 23:00, 25. Mär. 2013 (CET)