Aus Holzheizer Wiki
Version vom 22. Oktober 2016, 08:23 Uhr von Hammax2 (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Bauteile der Hydraulik

Hydraulische Weiche

In Heiz- und Verbraucherkreissystemen ist der Druck oft nicht konstant. Dies liegt häufig an der Anzahl der im Betrieb befindlichen Wärmeerzeuger bzw. -abnehmer. Bei den Abnehmern ist es recht einfach zu sehen, da Heikörper mit Thermostatventilen ausgestattet sind. In jedem Raum sind diese Thermostate unterschiedlich eingestellt und lassen unterschiedlich viel Wärme in die Heizkörper. Um Heiz- und Verbraucherkreise voneinander zu entkoppeln, wird oft eine hydraulische Weiche in Heizungsanlagen verbaut. Je größer dabei der Rohrdurchmesser ist, desto geringer wirken sich Druckverluste aus.

Einfach ausgedrückt ist die hydraulische Weiche eine senkrechte Rohrleitung mit einem großen Durchmesser, die den Vor- und Rücklauf der Heizung verbindet. In der Weiche bildet sich eine Schichtung des heißen und kalten Wassers (Dichteunterschied). Quelle: Atmos-Forum: Jürgen S. 09.11.06 11:29 --420 (Diskussion) 21:25, 31. Jan. 2013 (CET)

Laddomat

Kennzeichnung Thermostatpatrone Laddomat 21

Auf der Thermostatpatrone befindet sich eine vierstellige Ziffer die einer Temperatur entspricht:

5840 = 53°C
5749 = 57°C
5839 = 63°C
8719 = 72°C
1456 = 78°C
1467 = 83°C
8222 = 87°C

Quelle: gonzotp, [Thermostatpatrone Laddomat 21]

Wärmetauscher

Plattenwärmetauscher

Ein Plattenwärmetauscher ist eine Form der Wärmetauscher. Wärmetauscher werden auch als Wärmeüberträger bezeichnet. Dieser Begriff ist eigentlich angebracht, denn bei dem Vorgang handelt es sich nicht um einen Wärmeaustausch, sondern um eine Übertragung von Wärme von einem Medium an ein anderes. Der Plattenwärmetauscher besteht, wie schon der Name sagt, aus wellenförmigen Platten, die auf besondere Weise zusammengesetzt werden. Zwischen den Platten befinden sich Zwischenräume. In ihnen fließt abwechselnd das Wärme aufnehmende und das Wärme abgebende Medium. Sowohl nach außen als auch unter den Medien ist das Gerät abgedichtet, was auf unterschiedliche Weise erfolgen kann. Es gibt geschraubte Plattenwärmetauscher, die über eine Reihe von Vorzügen verfügen, so sind sie zum Beispiel erweiterbar und führen die Strömung verschieden.

In der Bausausführung existieren unterschiedliche Plattenwärmetauscher. Vielfach bevorzugt werden so genannte gelötete Plattenwärmetauscher oder -übertrager, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die diversen Platten miteinander verlötet werden. Dadurch kann auf andere Verbindungen verzichtet werden. Plattenwärmetauscher arbeiten effektiv, weil durch sie ein starker Wärmeübergang ermöglicht wird. Diesen kann man noch weiter erhöhen, indem Turbulenzen bei der Durchströmung erzeugt werden. Durch das Wellenprofil der Platten ist die turbulente Durchströmung gegeben. Obgleich Plattenwärmetauscher nicht sehr groß sein müssen, leisten sie viel, indem sie für eine große Wärmestromdichte sorgen. Plattenwärmetauscher sind Bauteile hoher Leistungsdichte und bieten hohe Effizienz bei kompakten Abmessungen und niedrigem Gewicht.

Gelötete Plattenwärmetauscher bestehen aus geprägten Edelstahlplatten, die mit Kupfer im Vakuumverfahren verlötet werden. Beim Zusammenfügen wird jede zweite Platte um 180 Grad in der Ebene gedreht, wodurch sich zwei voneinander gedrehte Strömungsräume bilden, in denen die an der Wärmeübertragung beteiligten Medien im Gegenstrom geführt werden. Die Prägung der Platten erzeugt einen hochturbulenten Durchfluss. Dies ermöglicht eine sehr effektive Wärmeübertragung schon bei geringen Volumenströmen.

13447872qz.jpg

Leistung:

Die Leistung der einzelnen Plattenwärmetauscher (PWT) ist abhängig von den Ein- und Austrittstemperaturen und der Temperaturdifferenz der verwendeten Medien auf der Primär- sowie auf der Sekundärseite und deren Durchflussmenge. Außerdem spielen die spezifischen Wärmekapazitäten der Medien und deren Viskositäten eine Rolle.

Vorteile:

Der Plattenwärmetauscher ist flexibel einsetzbar. Kompakte und kleine Baueinheit, geringes Gewicht, hohe Wärmeübertragungsleistung durch technisch ausgereifte Plattenprägung, hohe Betriebstemperaturen und Arbeitsdrücke, Edelstahlmaterial sichert eine gute Korrosionsbeständigkeit, einfacher Einbau, extrem wartungsarm, servicefreundlich, kostengünstiges Großseriengerät, geringer Produktinhalt.

Anwendungsbereiche:

- BHKW
- Klimaanlagen
- Wärmepumpen
- Fußbodenheizung
- Blockheizkraftwerke
- Wärmeauskopplung
- Warmwasserbereitung
- Gebäudeklimatisierung
- Nahrungsmittelindustrie
- Kälte- und Klimatechnik
- Brauchwassererwärmung
- Wärmeversorgungsnetze
- Solarthermische Anlagen
- frostgefährdete Heizsysteme
- Wärmerückgewinnungssysteme
- Schwimmbeckenwassererwärmung
- Erwärmung regenerativer Kraftstoffe
- Pflanzenölumrüstung bei PKW und LKW
- Systemtrennung bei Fußbodenheizungen
- chem. und pharmazeutische Produktionsabläufe
- Übergabestationen in Fernwärmeversorgungsnetzen

Hier mal ein paar Daten zu einem Plattenwärmetauscher, welchen ich in der FriWa und dem Solarkreislauf im Einsatz habe:

Edelstahl Wärmetauscher 40 Platten Plattenwärmetauscher max. 440kW

Modell B3-60A-40
Plattenzahl 40
Länge / Breite / Höhe (ohne Anschlüsse, in mm) 526 / 120 / 116
max. Fluss 22m³ / h
Anschlusshöhe 20mm
Inhalt 0,111 l pro Platte = 4,44 Liter
Wirksame Austauschfläche 0,06 m² pro Platte = ca. 2,4m²
Temperaturbereich -195°C bis +225 °C
Betriebsdruck 30bar*
Leistung max. 440kW
Plattenmaterial Edelstahl AISI 304
Stutzenmaterial Edelstahl AISI 304
Kreislauf F1 -> F3 / F4 -> F2
Anschlussstücke F1 & F3 1" (25,4mm) (nach ISO-G)/F2 & F4 1" (25,4mm) (nach ISO-G)
Lötmaterial 99,9% Kupfer
Gewicht in kg 13,4

13448118hp.jpg

13448120jc.jpg

Texte und Bilder mit freundlicher Genehmigung der WilTec Wildanger Technik GmbH

HE-Pumpen

In Neuanlagen dürfen gemäß EU-Richtlinie 2009/125/EG nur noch Hocheffizienzpumpen verwendet werden.
SBZ_Publikation
HE-Pumpen und UVR
Die Anpassung der Pumpenleistung geschieht über eine autonome Elektronik oder über ein externes Reglersignal mittels

  • PWM Ansteuerung
  • 0-10 V Ansteuerung