Aus Holzheizer Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Formel um den Kamindruck zu berechnen. Kamindruck: Δρ * h * g Δρ = Dichteunterschied zwischen Temperatur der Außenluft und Abgastemperatur (delta rho)…“) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 2. April 2018, 16:21 Uhr
Formel um den Kamindruck zu berechnen.
Kamindruck: Δρ * h * g
Δρ = Dichteunterschied zwischen Temperatur der Außenluft und Abgastemperatur (delta rho) h = Kaminhöhe (Meter) g = Erdbeschleunigung (9,81 m/s²)
Ergebnis ist pa (Pascal)
Beispiel: AT = -5°C, Abgastemp. = 150°C, Kaminhöhe = 10 mtr.
Rechnung: Dichte von Luft bei -5°C = 1,30 kg/m³, Dichte bei 150°C = 0,82 kg/m³ bei 1,0 bar
Dichteunterschied = 1,30 - 0,82 = 0,48 kg/m³ 0,48kg/m³ * 10m + 9,81 m/s² = 47 pa