Formel um den Kamindruck zu berechnen.

Kamindruck: Δρ * h * g

Δρ = Dichteunterschied zwischen Temperatur der Außenluft und Abgastemperatur (delta rho) h = Kaminhöhe (Meter) g = Erdbeschleunigung (9,81 m/s²)

Ergebnis ist pa (Pascal)

Beispiel: AT = -5°C, Abgastemp. = 150°C, Kaminhöhe = 10 mtr.

Rechnung: Dichte von Luft bei -5°C = 1,30 kg/m³, Dichte bei 150°C = 0,82 kg/m³ bei 1,0 bar

           Dichteunterschied = 1,30 - 0,82 = 0,48 kg/m³
           0,48kg/m³ * 10m + 9,81 m/s² = 47 pa